Łączenie masy z obudową w generatorze DIY

Jeśli informacja nie pasuje do żadnego działu, a musisz się nią podzielić - zrób to tutaj.

Moderatorzy: gsmok, tszczesn, Romekd

Awatar użytkownika
AZ12
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 5433
Rejestracja: ndz, 6 kwietnia 2008, 15:41
Lokalizacja: 83-130 Pelplin

Łączenie masy z obudową w generatorze DIY

Post autor: AZ12 »

Witam

Ostatnio zbudowałem mały generator serwisowy DIY dający sygnał sinusoidalny o częstotliwościach 100 Hz, 1 kHz i 10 kHz. Obudowa jest metalowa, przewód zasilający jest trójżyłowy, a żyła PE połączona jest do niej. Pozostaje pytanie, czy masę wyjściową generatora połączyć z obudową? Czy są przeciwskazania do tego? Mam oscyloskop Hameg HM 412, który będzie z nim współpracował.

gen_war1.jpg
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ratujmy stare tranzystory!
faktus
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 726
Rejestracja: pt, 15 marca 2013, 20:54

Re: Łączenie masy z obudową w generatorze DIY

Post autor: faktus »

Witam.
To zależy jakie układy będą testowane tym generatorem. Ja połączył bym masę generatora z przewodem PE ale za pośrednictwem wyłącznika aby w razie czego odizolować masę generatora przy pomiarach urządzeń, których masa jest bezpośrednio połączona z przewodem PE aby uniknąć " pętli masy ".
Pozdrawiam.
" Nigdy się nie tłumacz-przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą i nigdy nie mów prawdy ludziom, którzy na nią nie zasługują "
Mark Twain
Awatar użytkownika
Romekd
moderator
Posty: 6974
Rejestracja: pt, 11 kwietnia 2003, 23:47
Lokalizacja: Zawiercie

Re: Łączenie masy z obudową w generatorze DIY

Post autor: Romekd »

Czołem.
Ja połączyłbym obudowę z przewodem PE, koniecznie bez jakiegokolwiek przełącznika, natomiast masę generatora włączyłbym z obudową przez przełącznik, korzystając z punktu masy bezpośrednio przy wyjściu (gnieździe) generatora. Da to możliwość korzystania z uziemienia obudowy w każdym przypadku, chroniąc właściciela generatora przed porażeniem, a razie braku kołka ochronnego w gniazdku sieciowym, masa generatora będzie połączona z ekranującą obudową po zamknięciu obwodu przełącznikiem, przez co ta ostatnia nie będzie w takim przypadku "wisiała w powietrzu", zbierając i promieniując, "przy okazji", zakłóceń do obwodów generatora.

Pozdrawiam
Romek
α β Σ Φ  Ω  μ π °C ± √ ² < ≤ ≥ > ^ Δ − ∞ α β γ ρ . . . .
faktus
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 726
Rejestracja: pt, 15 marca 2013, 20:54

Re: Łączenie masy z obudową w generatorze DIY

Post autor: faktus »

Witam.
Dokładnie takie rozwiązanie miałem na myśli :wink: . Kolega Romek ujął to jak zawsze bezbłędnie.
Pozdrawiam.
" Nigdy się nie tłumacz-przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą i nigdy nie mów prawdy ludziom, którzy na nią nie zasługują "
Mark Twain
Awatar użytkownika
AZ12
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 5433
Rejestracja: ndz, 6 kwietnia 2008, 15:41
Lokalizacja: 83-130 Pelplin

Re: Łączenie masy z obudową w generatorze DIY

Post autor: AZ12 »

Witam

Element został zamontowany w tylnej ściance urządzenia, użyłem do tego przełącznika suwakowego produkcji polskiej.
Ratujmy stare tranzystory!