Pracuje nad zaprojektowaniem transformatora sieciowego.
Jednak podczas wykonywania obliczeń napotkałem pewne problemy.
Rdzeń, który wykorzystam przy nawijaniu tego trafa to rdzeń złożony z kształtek EI 102 EP400 produkowanych przez TELTO. Przekrój rdzenia 20 cm kwadratowych.
Parametry tego rdzenia dostępne są tutaj:
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=334
- Jaką dla tego rdzenia należy przyjąć indukcję w żelazie?
- W jaki sposób obliczyć ilość zwojów na wolt?
W starym magazynie Radio znalazłem krzywą do wyznaczania ilości zw/v w zalezności od przekroju rdzenia, jednak krzywa ta została obliczona przy indukcji 10000 G/cm kwadratowy.
-----------
tomix
Projektowanie transformatora sieciowego
Moderatorzy: gsmok, tszczesn, Romekd, Einherjer, OTLamp
-
- 100...124 posty
- Posty: 112
- Rejestracja: pt, 10 września 2004, 10:28
- Lokalizacja: Warszawa
-
- 2500...3124 posty
- Posty: 3049
- Rejestracja: sob, 17 stycznia 2004, 22:10
- Lokalizacja: Zawiercie
bardzo prosty i skuteczny sposób obliczania trafa sieciowego:
45/S=ilosc zwoii na 1volt
45 to stała dla 10.000gausów. S to przekrój rdzenia w cm^2
Ze względu na spadki napięc w uzwojeniach w transformatorach do 100wat mocy,od obliczonej ilosc zwoii w uzw. pierwotnym odejmij 5% natomiast do uzwojenia wtórnego dodaj 5%.W trafach powyżej 100wat odpowiednio po 2,5%
Zycze przyjemnego nawijania.
45/S=ilosc zwoii na 1volt
45 to stała dla 10.000gausów. S to przekrój rdzenia w cm^2
Ze względu na spadki napięc w uzwojeniach w transformatorach do 100wat mocy,od obliczonej ilosc zwoii w uzw. pierwotnym odejmij 5% natomiast do uzwojenia wtórnego dodaj 5%.W trafach powyżej 100wat odpowiednio po 2,5%
Zycze przyjemnego nawijania.