Każdy dłuższy odcinek przewodów działa niejako antena. Chwilowy skok natężenia pola elektromagnetycznego zaindukuje prąd w przewodzie.szewek pisze:4. Co do ograniczników przepięć - otworzyliście mi oczy, że potrzebne są sprawdzone w boju i dodatkowe np. na bramę wjazdową z siłownikami. Widzę na stronie http://www.relpol.pl (poruszony postawą narodową Niemca z postu Kolegi stdi) że też produkujemy takie ograniczniki i zapytam się producenta - może można miast jednego za 1500 zł rodem zza Odry zainstalować kilka polskich, np. instalowanych przy przyłączu i w rozdzielni. Relpol widzę wykonuje też przekaźniki programowalne...
Energia elektryczna "z pioruna" jakoś musi "się rozejść". Grunt to nie jest super przewodnik.
Przez glebę potrafią płynąć całkiem spore prądy błądzące wiec na nie zakładaj NIGDY że potencjał ziemi jest jednakowy. Prawie ćwierć wieku temu przekonałem się - budynek użytkowy miał dwie instalacje elektryczne zaczynające się od dwóch rozdzielni oddalonych od siebie o jakieś 200 m, pech chciał iż wyburzono jedną ściankę działową i w jednym pomieszczeniu był instalacje elektryczny od dwóch różnych rozdzielni. Żarówka 60W podłączona do dwóch bolców ochronnych w gniazdkach świeciła się pełnym blaskiem. Dwa przewody PE był jak najbardziej popranie wykonane i przeszły wszelkie pomiary. Wystarczyło iż te przewody były uziemione w dwóch różnych oddalonych od siebie punktach.
Przekaźniki programowalne Relpola. Owszem sa, ale mają kilka wad - pierwsza, która mnie boli najbardziej to to iż nie można "łączyć" i wykorzystywać parametrów bloków funkcyjnych jak sygnałów analogowych. Jednak do zastosowań typu włącz i zapomnij będą OK. Druga wadą jest ich dość wysoka cena w stosunku do możliwości jakie oferują. Szczerze polecam zaznajomić się z serią Zelio 2 firmy Schneider-Electric, na której firma Crouzet wzorowała swoją serie Millenium 3 (oraz najnowszą eM4). Millenium 3 ma większe zasoby oraz oferuje b. ciekawe bloki funkcyjne przydatne do inteligentnego domu (sterowanie ogrzewaniem np.). W tych sterownikach bardzo łatwo można zrobić intuicyjne nawet "dla debila" menu służące do doboru nastaw bloków funkcyjnych (podpowiedź,. licznik z pamiętaniem stanu niezależnie od zasilania a potem stan licznika mnożymy, dzielimy dodajemy i mam wartość jedna dla wyświetlenia na ekranie LCD a inną dla zapisania parametru np. bloku czasowego. Milleniium 3 w Polsce kupisz niestety tylko w Conradzie albo w Farnell'u. Ale polecam je. W ?M3 jaki i Zelio odradzam od razu drabinkę - większe możliwości są stosując programowanie w diagramie bloków funkcyjnych. Millenium 3 ma jeszcze dodatkowo schematy Grafcet dobra dla implementowanie cyklicznych zachowań algorytmu. Na koniec były wredna mała gdybym nie wspomniał o tanich sterownikach Array, wyłącznym sprzedawcą jest Telmatik (nie szukaj gdzie indziej bo będzie drożej). Są modułowe a i jeszcze jest dopasowany do niech tani panel tekstowo-graficzny z klawiatura. Seria APB najnowsza i naprawę niezłą. Ale jest też prosta do bólu seria SR - a i tak bogatsza od Relpola. Wykonanie niezłe jakościowo - wytrzymały jak dotąd 3 - 4 lata na farbiarniach. Jeszcze warto zainteresować się produktami firmy Selec szczególnie seria MiniPLC - to min i niech nie myli bowiem możliwości są ogromne - zbuduj własny regulator który wyg;ąda jak fabryczny regulator / programator temperatury (rampy, bloki PID itd...). Dokumentacja jest słaba ale mając narzędzie do tworzenie programów odkrywa się ich możliwości (jest symulacja). Wracając do Relpola jak najbardziej polecam ich przekaźniki. PO co przepłacać za logo np. Omron? (nawiasem mówiąc rozczarowały mnie - w obwodach prądu stałego narasta "stalaktyt" na stykach trwale je zo sobą łącząć). Relpol ma certyfikaty Lloyda dla pracy w środowisku morskim. Z innych polskich producentów jedynie jeszcze warty jest sprzedany Hindusom Lumel - regulatory temperatury dwukanałowe z programatorami procesu. Trudno znaleźć równoważne im aparaty. Reszta producentów nachalanie ciskanych przez byle jakie hurtownie - "poniżej krytyki" (jakby nadal były lata 80-te i PRL).
Szczerze powiem iż warto się przemóc do prostych PLC zwanych przekaźnikami programowalnymi. Upraszcza się rozdzielnice. Wiem że da się w całości na klasyce elektromechanicznej da się ale taki prosty PLC io 2/3 kabli i przekaźników w rozdzielnicy mniej.
Co do zacisków śrubowych. ?Jest to standard w przemysłówce. Oczywiście trzeba znać coś takiego jak tulejko końcówkowe jak używana przewodów typu linka. Są jeszcze złączki dla szybkiego montażu (pewne, wierz mi). Najgorszym jak dl mnie tradycyjne konektory, oczka itd. (silniki

Albo wywołasz niechcąco problem płynącego prądu wyrównawczego przez PE. Trochę jak problem masy we wzmacniaczu. Zapamiętaj NIGDY nie zakładaj że potencjał Ziemi jest jednakowy.szewek pisze: 5. Nie znam warunków przyłącza energetyki zawodowej - jeśli w 5 żyle kabla "dadzą" gratisowo uziom, to parametry uziomu domowego tylko w ten sposób poprawię.
Energetyka po swoje stronie ma obowiązek zagwarantować ochronę najniżej klasy ma przepięcie zbić do pewnego poziomu i tyle. Ty nie możesz w to ingerować a oni mogą to olać (życie...). Pamiętaj, że warystory w zabezpieczeniach nadnapieciowych maja tez swoje kaprysy, niektórzy producenci przestrzegają, że załączony" warystor może nie chcieć się wyłączyć i zrobi zwarcie - stą du niektórych producentów wymóg pakowanie wyłączników nadprądowych przed zabezpieczeniem warystorowym. Ale pamiętaj iż takie zalecenia są ważne tylko w obrębie grupy produktowej a w najlepszym wypadku producenta, nie należy kopiować ich na innego producenta. Porządne firmy udostępniaja odpowiednią dokumentację.szewek pisze: 6. Nie znam Norm w zakresie przyłącza ale zakładam że energetyka zawodowa (zapytam się pismem jak będę już finalizował łączę) potwierdzi instalację odpowiednich zabezpieczeń w tym również przepięciowych ochronników.
"Bylebyście ino nie przerzeźbili". Im bardziej skomplikujesz tym bardziej zawodne to będzie. Ponadto skądś się wzięło: odbiornik zabezpieczony bezpiecznikiem zabezpiecza bezpiecznik paląc się w pierwszej kolejności. Argument typu że wiesz co masz i jesteś świadomy bo sam "założyłeś" itd... Ale wyjedziesz w delegację a kobita zawezwie "fachowca".szewek pisze: Co do projektów i odbioru instalacji według nich robionych to po to chce dodatkowo monitorować stan urządzeń zasilanych napięciem sieci żeby właśnie bezpieczeństwo tej sieci było większe.