Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Jeśli informacja nie pasuje do żadnego działu, a musisz się nią podzielić - zrób to tutaj.

Moderatorzy: gsmok, tszczesn, Romekd

Awatar użytkownika
disaster
1250...1874 posty
1250...1874 posty
Posty: 1466
Rejestracja: wt, 5 października 2010, 21:13
Lokalizacja: Brzeziny k.Łodzi

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: disaster »

Vic384 pisze:Czesc
Przy uziomie zalanym w fundamentcie mamy dwie sytuacje:
1 Mokry - wilgotny fundament -- dobre uzienmienie. Jeszcze lepsze, gdyby podsypac "bednarke" koksem.
2 Suchy fundament --brak uzimienia, prawie jak uziemienie radia za pomoca drutu w doniczce. Bednarka izolowana od ziemi suchym betonem.
Pozdrowienia
Nie jesteś elektrykiem, więc w zasadzie brak wiedzy fachowej nie dziwi. Niemniej jednak i tak muszę nazwać Twoją wypowiedź po imieniu - są to bzdury.

Wartości rezystancji uziemiania uziomu fundamentowego oscylują w granicach kilku - kilkunastu omów. A i tak jest to bez większego znaczenia, bo to nie jest uziom roboczy, a wyrównawczy. Służy więc zupełnie innym celom niż Ci się wydaje.
A teraz zagadka - jakim?
szewek pisze:Uziom jest z płaskownika 25 mm x 5 mm ocynkowanego, spawanego zalanego w fundamencie. Uziom i kabel ziemny wychodzi w kotłowni, rozdzielnia natomiast zaprojektowana jest w sieni.
Piotr.
Ten ocynk można sobie było darować. Pręty są i tak ze stali gołej, a w takim środowisku żelazo-cynk-beton-żelazo i tak powstaną ogniwa lokalne, które ten cynk w szybkim czasie zeżrą, co nawiasem mówiąc nie stanowi żadnego zagrożenia dla uziomu.
Rozumiem, że odgromówki żadnej nie będzie?
Przy wejściu kabla i bednarki masz zaprojektowaną główną szynę wyrównawczą?

ps. Rozdzielnica, a nie rozdzielnia :)
Z przyczyn technicznych koniec świata odwołany.
Poszukuję viewtopic.php?p=304055#p304055
Awatar użytkownika
szewek
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 753
Rejestracja: pn, 26 października 2009, 20:35
Lokalizacja: Wschodnia Wielkopolska

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: szewek »

Odgromówka już jest. Z otoku bednarką, odsadzonego około 1 m od fundamentu. Mimo iż branżowiec - projektant nie projektował - odgromówka zbiera z dachu pokrytego blachą trapezową. Majster Marceli, który odgromówkę wykonywał, zalecał połączenie jej w ziemi z uziomem fundamentowym. Jednakże nie zdecydowałem się na to uznając że jeśli będzie konieczność to to zrobię.
W kotłowni zaprojektowano Główną Szynę Wyrównawczą.
Kabel ziemny mam 5-żyłowy więc chyba przewód PE też będzie podłączony do energetyki zawodowej...
Piotr.
Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni (Ps.37:5)
Awatar użytkownika
disaster
1250...1874 posty
1250...1874 posty
Posty: 1466
Rejestracja: wt, 5 października 2010, 21:13
Lokalizacja: Brzeziny k.Łodzi

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: disaster »

Ten 5 żyłowy to tak z własnej inicjatywy, czy z projektu? Jaki ten kabel w ogóle (w projekcie vs w rzeczywistości), jaki przydział mocy z ZE?
Generalnie energetyka pracuje w znakomitej większości w układzie TN-C (czteroprzewodowym). Nawet wtedy kiedy wydaje im się, że pracują w TT, to też często wychodzi TN-C.
Co do zasady od skrzynki pomiarowej do domu również powinien iść przewód 4 żyłowy o przekroju min. 10mm2 dla Cu lub 16mm2 dla Al. Rozdział przewodu ochrono-neutralnego PEN, na ochronny PE i neutralny N powinien dokonać się dopiero w budynku przy GSW.

Jakieś zwody na dachu posiadasz, czy pokrycie pełni rolę zwodów?
Jak to powinno wyglądać masz opisane tutaj: http://www.dehn.pl/docs/publikacje/odgr ... 8-2008.pdf

Ten dodatkowy otok to również z projektu?
Generalnie otok jest zbędny przy prawidłowym wykonaniu uziomu fundamentowego. Instalację odgromową podpina się właśnie do takiego uziomu.
Jeśli ktoś decyduje się na dwa uziomy to powinny być połączone. U Ciebie to zdaje się już po zawodach - po fundamenty już zalane.
Z przyczyn technicznych koniec świata odwołany.
Poszukuję viewtopic.php?p=304055#p304055
Vic384
1250...1874 posty
1250...1874 posty
Posty: 1572
Rejestracja: śr, 22 lutego 2006, 05:06
Lokalizacja: Toronto

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: Vic384 »

Czesc
Disaster, dziekuje za pouczenie, czlowiek cale zycie sie uczy, a i tak glupi umiera. Dziekuje tez za kulture Twojej wypowiedzi-pouczenia.
Do sprawy: podaj mi prosze, jaka bedzie opornosc objetosciowa kostki suchego, powtarzam suchego betonu o wymiarach 10x10x10 cm.
Druga sprawa: bednarka spawana do zbrojenia, Czy cale zbrojenie jest spawane czy tylko wiazane. Jesli spawane, to masz racje, jezeli wiazane, to po paru latach wystapi cos, co w elektronice nazywamy " zimnym lutowaniem", tylko nie w doslownym tego slowa znaczeniu, ale z podobnym efektem.
Pozdrowienia
Awatar użytkownika
szewek
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 753
Rejestracja: pn, 26 października 2009, 20:35
Lokalizacja: Wschodnia Wielkopolska

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: szewek »

Kabel 5-żyłowy z projektu. Na dachu blacha trapezowa, 0,6 mm grubości pełni rolę zwodów - jest częściowy zwód odchodzący powyżej komina. Dodatkowy otok i sama odgromówka to z własnej - projekt nic takiego nie zakładał. jako że nie starczyło pieniędzy na dachówkę - a blacha była w dobrej cenie - aż się prosiła żeby ją uziemić...:). Bednarka zakopana gdzieś na głębokość 1 m. Jeszcze mogę ją w ziemi połączyć z uziomem wokół fundamentu jest na to miejsce przed drzwiami kotłowni.
Ochronnik przepięciowy w projekcie jest klasy "C", dodatkowo jak widać zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym.

Czy w takim razie wszystko co jest "na prawo" od F0 i F2 na schemacie umieścić w rozdzielnicy w sieni, a to co "na lewo" w osobnej (puszcze?, rozdzielnicy metalowej?) w kotłowni?

Projektant proponuje osprzęt firmy Legrand. W rozdzielnicy przewidział odstęp dla ochronnika.

Swoją drogą jak to możliwe że coś takiego, na co się złapałem http://allegro.pl/ogranicznik-przepiec- ... l#delivery dopuszczono do sprzedaży na unijnym przecież rynku... :D

Piotr.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni (Ps.37:5)
Awatar użytkownika
disaster
1250...1874 posty
1250...1874 posty
Posty: 1466
Rejestracja: wt, 5 października 2010, 21:13
Lokalizacja: Brzeziny k.Łodzi

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: disaster »

Vic384 pisze:Czesc
Do sprawy: podaj mi prosze, jaka bedzie opornosc objetosciowa kostki suchego, powtarzam suchego betonu o wymiarach 10x10x10 cm.
Nie wiem i nie ma to z technicznego punktu widzenia żadnego znaczenia.
Powiem więcej rezystywność gruntu (czyli przewodność właściwa) jest mniejsza (czyli rezystancja takiej samej bryły ziemi jest większa). Gleba ma gorsze właściwości niż ten beton.
Pomiary (a przeprowadzałem ich trochę w życiu) wskazują jednoznacznie, że na otoku nie da się łatwo uzyskać takich parametrów jak na uziomie fundamentowym.
Poza tym, jak już pisałem - wartości rezystancji uziemienia ochronnego nie ma w TN-C w zasadzie znaczenia. Ono służy przede wszystkim ekwipotencjalizacji. Raz jeszcze proszę o refleksję co ona daje i dlaczego ta rezystancja nie ma znaczenia.
Vic384 pisze: Druga sprawa: bednarka spawana do zbrojenia, Czy cale zbrojenie jest spawane czy tylko wiazane. Jesli spawane, to masz racje, jezeli wiazane, to po paru latach wystapi cos, co w elektronice nazywamy " zimnym lutowaniem", tylko nie w doslownym tego slowa znaczeniu, ale z podobnym efektem.
Pozdrowienia
Poczytaj o uziomach fundamentowych. O zasadach ich konstruowania. Są w internecie materiały. W skrócie - albo tworzysz uziom sztuczny z bednarki, o odpowiednich rozmiarach pętli, ustawiony na dystansach i połączony w atestowany sposób, albo wykorzystujesz uziom naturalny z prętów zbrojeniowych, spawanych na zakładkę, minimum 3cm.
Spartaczyć można zarówno uziom fundamentowy naturalny, jak i sztuczny. Spartaczyć można też otok. A już zupełnym partactwem jest uziom w formie pojedynczej szpilki, a takie też widziałem i co ciekawe nawet pomiary na nim wychodziły.
Szkoda tylko, że nie pełnił on mimo niskiej wartości rezystancji, żadnej roli...

@Szewek
Czytam ten projekt i nie dowierzam.
Pierwszy skan i propozycja poprowadzenia do gniazd siłowych przewodu 4x2,5mm. Od biedy zrozumiałbym jakby to do trójfazowego silnika przyłącze było (L1,L2,L3,PE). Powinno być 5x2,5. Nie będę Ci tutaj norm przytaczał, bo to nie ma sensu, ale tak jest :)
Dalej mamy kuriozum w postaci zalecenia stosowania złączek Wago. Po pierwsze takie złączki produkuje nie tylko WAGO, ale wiele innych firm, a po drugie istnieje kilka innych zgodnych z wiedzą techniczną sposobów łączenia przewodów.
Strona 2.
Dalej mamy bezsensowne zalecenie uziemiania wszystkich metalowych obiektów w łazience (ciekawe czy obejmuje to metalowy uchwyt na mydło) i jeszcze bardziej bezsensowne zalecenie łączenia GSW z MSW za pomocą osobnego przewodu.
Szkoda komentować tych 10 omów wartości uziemienia.
Ochrona p-poż się panu projektantowi wzięła chyba z jakiegoś biurowca, ale na pewno nie z domku jednorodzinnego.
Ochronniki z grubsza omówiliśmy.

No i oczywiście punkt ostatni tej strony. Nie ma czegoś takiego jak "pomiary" jest kontrola stanu technicznego instalacji, której jednym z elementów (i wcale nie najważniejszym) są pomiary niektórych wartości fizycznych.

Schemat ideowy.
Wbrew opisowi wrysowany na nim ochronnik typu I (czyli jak to się kiedyś określało B). Ze schematu ideowego wynika też, że jednak do tych gniazd siłowych ma iść przewód pięciożyłowy.
Po co komu 6A wyłącznik nadprądowy o charakterystyce C - nie mam pojęcia. Trudno nawet coś takiego kupić.
szewek pisze:Kabel 5-żyłowy z projektu.
Jaki, bo na projekcie nie widzę YKY, YAKY, YAKXS, YKXS? Jaki przekrój? Jaką masz moc zamówioną w ZE? Jeśli tylko ktoś nadgorliwy z ZE nie zażyczył sobie wbrew obowiązującemu prawu 5-cio żyłowego kabla, to prócz dotowania KGHMu nic to nie wnosi.
szewek pisze: Na dachu blacha trapezowa, 0,6 mm grubości pełni rolę zwodów - jest częściowy zwód odchodzący powyżej komina. Dodatkowy otok i sama odgromówka to z własnej - projekt nic takiego nie zakładał. jako że nie starczyło pieniędzy na dachówkę - a blacha była w dobrej cenie - aż się prosiła żeby ją uziemić...:).
Samo rozwiązanie nie jest niespotykane, niemniej jednak po spiorunowaniu w dachu będziesz miał wypaloną dziurę.
szewek pisze: Bednarka zakopana gdzieś na głębokość 1 m. Jeszcze mogę ją w ziemi połączyć z uziomem wokół fundamentu jest na to miejsce przed drzwiami kotłowni.
Wracamy do ekwipotencjalizacji. Połączenie w jednym punkcie spowoduje tylko powstanie w razie w niebezpiecznego gradientu potencjałów. Lepiej już zostawić tak jak jest.
szewek pisze: Ochronnik przepięciowy w projekcie jest klasy "C", dodatkowo jak widać zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym.
Widzę i oczy mi krwawią. Zerknij do katalogu - może być nawet Legranda i sprawdź co tam stoi na temat dobezpieczania ochronników i kiedy ewentualnie się to robi. Podpowiem, że na pewno nie w tym przypadku :)
szewek pisze: Czy w takim razie wszystko co jest "na prawo" od F0 i F2 na schemacie umieścić w rozdzielnicy w sieni, a to co "na lewo" w osobnej (puszcze?, rozdzielnicy metalowej?) w kotłowni?
Jest projekt trzeba się go trzymać :P Samodzielnie nic nie zmieniaj, nie ufaj też randomowym poradom z internetów, takim jak ta ;)
szewek pisze: Projektant proponuje osprzęt firmy Legrand. W rozdzielnicy przewidział odstęp dla ochronnika.
Ochronnik i tak wyjdzie przodem, pewnie z pokrywą rozdzielnicy :)
szewek pisze: Swoją drogą jak to możliwe że coś takiego, na co się złapałem http://allegro.pl/ogranicznik-przepiec- ... l#delivery dopuszczono do sprzedaży na unijnym przecież rynku... :D

Piotr.
Tak samo jak w najlepszym razie nieszkodliwe suplementy diety, magiczne urządzenia do oszczędzania prądu, piramidki energetyczne, magnetyzery do paliwa i wiele innych wynalazków.

Reasumując - to co piszę jest pewnego rodzaju popularnonaukowym przybliżeniem problematyki. Nie jest to napisane językiem technicznym i w żadnym razie nie może być brane za instrukcje, ani tym bardziej za jakąś wykładnię.
Projekt jest niestety do bani, a konkretnie nie odpowiada współczesnym przepisom, ani zasadom wiedzy technicznej.
Nie jest na tyle skopany, żeby jakoś szczególnie Ci zagrażać, ale w razie pożaru, przepięcia czy innego nieszczęścia - ubezpieczyciel to wyciągnie i będzie się starał odmówić wypłaty odszkodowania. Wtedy pozostanie regres wobec projektanta i autora ostatniej kontroli stanu technicznego, który zrobi to oczywiście na pałę, weźmie kasę i przystawi stempel.

Ja się nie podejmę prostowania tego. Nie mam uprawnień projektowych, na co dzień nie zajmuję się mieszkaniówką.
Zresztą - zapłaciłeś za projekt, to teraz pora zmusić projektanta do jego wyprostowania.
Albo wziąć kumatego elektryka i niech on wcina tę żabę :D
Z przyczyn technicznych koniec świata odwołany.
Poszukuję viewtopic.php?p=304055#p304055
Awatar użytkownika
szewek
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 753
Rejestracja: pn, 26 października 2009, 20:35
Lokalizacja: Wschodnia Wielkopolska

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: szewek »

Cóż, miałem błogą nieświadomość w temacie dodatkowych instalacji do inteligentnego domu. Teraz pytając o co innego mam wejrzenie na całość instalacji i wyobraźnia robi swoje :? . Ktoś powiedział że to forum jest wspaniałe... :lol:
Po co w ogóle pytałem :)
Pozdrawiam, dziękuję,
Piotr.
Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni (Ps.37:5)
Awatar użytkownika
disaster
1250...1874 posty
1250...1874 posty
Posty: 1466
Rejestracja: wt, 5 października 2010, 21:13
Lokalizacja: Brzeziny k.Łodzi

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: disaster »

Przepraszam - zboczenie zawodowe ;)
Drażni mnie bylejakość i polskie realia wykonywania niektórych rzeczy.
Z przyczyn technicznych koniec świata odwołany.
Poszukuję viewtopic.php?p=304055#p304055
Awatar użytkownika
szewek
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 753
Rejestracja: pn, 26 października 2009, 20:35
Lokalizacja: Wschodnia Wielkopolska

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: szewek »

Cóż więc - pozostaje mi więc czytać zalecenia Eatona, Legranda, i innych Dehnów i Schraków (tu ciekawy artykuł: http://www.tech.co.bydgoszcz.pl/pdf/o1.pdf) w ich firmowych katalogach i kompilować co dla mnie najlepsze.
Bylejakość wyziera zewsząd - ale nie jest to coś z czym nie da się skutecznie walczyć... :D
Dom buduje się przecież na życie całe, a i tak w kwestii piorunów, w Biblii, w kontekście przekomarzania się Pana Boga z Hiobem tak napisano:
Job. 38:25
25. Kto wyrąbał chodnik dla ulewy i wyznaczył drogę piorunowi...

Oby mój dom nie znajdował się na tej drodze! :D
Pozdrawiam i dziękuję!

Piotr.
Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni (Ps.37:5)
ed_net
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1055
Rejestracja: czw, 8 stycznia 2009, 21:04

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: ed_net »

Witam !
Niezależnie od spraw stricte technicznych i zgodność instalacji z aktualnymi przepisami , to zawsze pozostaje tzw. rodzinny efekt uboczny budowy domu. Ja miałem zaprojektowany dom łącznie z ustawieniem mebli i sprzętów ( projektował syn architekt , więc uwzględnił wszystkie nasze wymogi) .Projekt elektryczny zawierał szczegółowe co do dosłownie 2 cm rozmieszczenie gniazdek , wyłączników , czujek itp osprzętu elektrycznego. Ale w ciągu kilku pierwszych lat zamieszkiwania zmieniłem usytuowanie około 90% osprzętu ,bo tak się nam odmieniło, a to ustawienie mebli, a to usytuowanie kinkietów, czego Tobie nie życzę , ale radzę kilkunastokrotnie przemyśleć o usytuowaniu osprzętu . No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa: koniecznie zrób zdjęcia położonych instalacji przed ich zatynkowaniem - przyda się to na pewno.
Pozdrawiam ed_net.
P.S. Aktualnie muszę zaślepiać plastikowymi zaślepkami gniazda elektryczne jak przyjeżdża 3-letni wnuczek , bo gniazdka są dosyć nisko , a wnuczek ma duże zainteresowanie elektryką . Jedyna nadzieja ,że może się kiedyś zainteresuje radiami , bo jak dotychczas to nie ma chętnego.
Awatar użytkownika
szewek
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 753
Rejestracja: pn, 26 października 2009, 20:35
Lokalizacja: Wschodnia Wielkopolska

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: szewek »

Wiem że sprawa rozmieszczenia gniazdek i punktów świetlnych jest niebagatelna. I oczywiście mocno to konceptualizuję :) .
Natomiast pewny jestem że nie będę ja w 100 % zadowolony...
Zadowolony byłbym z podejścia ascetycznego do tematu - instalacja 1-fazowa, gniazdka tylko do lodówki, zapalarki w kuchence, TV, komputera i lampek nocnych. Już zamiast dzwonka do drzwi - kołatka... Zamiast zewnętrznego oświetlenia domu - nostalgiczna lampa naftowa, itp, itd.

Właściwie to lodówka - największy pożeracz elektrycznych pieniędzy - też nie jest potrzebna - chodzi się prawie codziennie do spożywczego w którym można nawet mrożonki :D kupić.

W łazience wystarczyć powinno oświetlenie - golić się powinno żyletką a włosy suszyć w łóżku wieczorem, bo zdrowo.
Niestety w dzisiejszej dobie zaawansowanej elektryfikacji (już Charlie Chaplin w filmie "Dzisiejsze czasy" próbował to obśmiewać), mimo iż czyniłoby to mnie trochę bardziej wolnym, mocno krępowałoby wolność moich najbliższych...:).

A dzisiaj zaleca się wszystko na pilota-już brama wjazdowa, garażowa, alarmy, inteligentne sterowania itp.
Podglądając ile metrów przewodów niektórzy potrafią utkać w domku aż się włos jeży! Nierzadko więcej niż 1km.
Racją jest że jak piorun nieszczęśliwie trafi i wszystko napęcznieje to wtedy jest naprawdę zmartwienie.
Pocieszam się tym, że dach pokryłem blachą trapezową i jakaś tam namiastka klatki Faradaya w ten sposób ochronnie powstała nad naszymi skroniami.

Odesłałem dzięki tej dyskusji zakupiony wynalazek do przepięć - czas poważniej podejść do tematu.
Rzeczywiście ten DEHN o nr kat. 941400 parametry ma kojące... :D .

Dla chcących zgłębić temat przestudiowałem to co poniżej, poszerza spojrzenie na podejście poszczególnych producentów do tematu:
http://www.fachowyelektryk.pl/technolog ... anych.html

http://www.elektron-kryg.pl/pliki/porad ... ktryka.pdf

http://www.dehn.pl/docs/publikacje/prze ... ly/vde.pdf

http://www.softpro2.pl/wp-content/uploa ... onniki.pdf

http://www.schneider-electric.pl/docume ... eciowa.pdf

Co firma to inne nieco podejście.

Pozdrawiam!
Piotr.
Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni (Ps.37:5)
Awatar użytkownika
disaster
1250...1874 posty
1250...1874 posty
Posty: 1466
Rejestracja: wt, 5 października 2010, 21:13
Lokalizacja: Brzeziny k.Łodzi

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: disaster »

A opisujesz tylko ochronę instalacji elektrycznej.
Do tego dochodzi ADSL, instalacja antenowa, i inne.
Ostatnio ściągałem ochronniki do instalacji logicznych z Niemiec.
Okazuje się, że są tam tańsze prawie 3 razy niż w Polsce.
Z przyczyn technicznych koniec świata odwołany.
Poszukuję viewtopic.php?p=304055#p304055
Awatar użytkownika
szewek
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 753
Rejestracja: pn, 26 października 2009, 20:35
Lokalizacja: Wschodnia Wielkopolska

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: szewek »

U mnie już jest światłowód. Posłuży za uniwersalne medium. O Antenowych zabezpieczeniach zaczynam się uczyć :D .
Piotr.
Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni (Ps.37:5)
Awatar użytkownika
^ToM^
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 877
Rejestracja: sob, 3 stycznia 2009, 22:41
Lokalizacja: Śląsk od zawsze:)

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: ^ToM^ »

disaster pisze:Przepraszam - zboczenie zawodowe ;)
Drażni mnie bylejakość i polskie realia wykonywania niektórych rzeczy.
Jak czytam to co napisałeś wyżej, to raczej nie jest zboczenie zawodowe, ale jakby rodzaj jakiejś megalomanii na którą cierpisz :)
ed_net pisze:Witam !
Ja miałem zaprojektowany dom łącznie z ustawieniem mebli i sprzętów ( projektował syn architekt , więc uwzględnił wszystkie nasze wymogi) .Projekt elektryczny zawierał szczegółowe co do dosłownie 2 cm rozmieszczenie gniazdek , wyłączników , czujek itp osprzętu elektrycznego. Ale w ciągu kilku pierwszych lat zamieszkiwania zmieniłem usytuowanie około 90% osprzętu ,bo tak się nam odmieniło, a to ustawienie mebli, a to usytuowanie kinkietów, czego Tobie nie życzę , ale radzę kilkunastokrotnie przemyśleć o usytuowaniu osprzętu . No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa: koniecznie zrób zdjęcia położonych instalacji przed ich zatynkowaniem - przyda się to na pewno.
Sam właśnie potwierdziłeś, że w tym przypadku jakieś ścisłe trzymanie się projektu nie ma sensu (jak można wyczytać z niektórych wpisów powyżej) skoro i tak za niedługo sporo (ba, niemalże 100%) ulega zmianie.
Kreślę się z głębokim poważaniem
Best regards/Mit freundlichen Gruessen/Salutations/mejores saludos
Awatar użytkownika
szewek
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 753
Rejestracja: pn, 26 października 2009, 20:35
Lokalizacja: Wschodnia Wielkopolska

Re: Przewody w instalacji do inteligentnego domu

Post autor: szewek »

Natomiast poruszony temat dobezpieczania ochronników (podany w katalogach firmy Legrand jak i w moim projekcie) rozwija ten artykuł: http://www.redinpe.com/attachments/arti ... art_07.pdf.
Piotr.
Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni (Ps.37:5)