Potrzebuję podwyższyć napięcie wyjściowe takiego transformatora o jakieś 10-15V z 235V/0,3A  do 250V
czy jest to możliwe?
Napięcie do zasilacza anodowego.
Czy bez większych kłopotów nawinę dodatkowe zwoje na obecnym uzwojeniu i izolacji zewnętrznej bez ich demontażu.
Jakiej przekładni mogę się spodziewać - 5zw/V, 10zw/V, więcej?
Moc posiadanego transf  ok 100VA, nie ma wypełnienia środka, które dodatkowo też chciałbym zrobić.
Pozdrawiam
Wiesław.
			
			
									
						
										
						Rozbudowa transformatora toroidalnego
Moderatorzy: gsmok, tszczesn, Romekd, Einherjer, OTLamp
- 
				Wiech
 - 625...1249 postów

 - Posty: 1055
 - Rejestracja: ndz, 14 maja 2017, 20:24
 
- 
				AZ12
														 - 3125...6249 postów

 - Posty: 5530
 - Rejestracja: ndz, 6 kwietnia 2008, 15:41
 - Lokalizacja: 83-130 Pelplin
 
Re: Rozbudowa transformatora toroidalnego
Witam
Jeśli kolega posiada miernik z zakresem woltomierza prądu przemiennego poniżej 1V to można nawinąć na rdzeniu 1-3 zwoje przewodu w izolacji i zmierzyć. Pozwoli to na łatwe dobranie ilości nowego uzwojenia. Nowy drut powinien mieć wzmocnioną izolację.
			
			
									
						
							Jeśli kolega posiada miernik z zakresem woltomierza prądu przemiennego poniżej 1V to można nawinąć na rdzeniu 1-3 zwoje przewodu w izolacji i zmierzyć. Pozwoli to na łatwe dobranie ilości nowego uzwojenia. Nowy drut powinien mieć wzmocnioną izolację.
Ratujmy stare tranzystory!
			
						- 
				^ToM^
														 - 625...1249 postów

 - Posty: 877
 - Rejestracja: sob, 3 stycznia 2009, 22:41
 - Lokalizacja: Śląsk od zawsze:)
 
Re: Rozbudowa transformatora toroidalnego
To wszystko prawda, o ile środek trafa nie jest zalany czymś tam. Jeżeli jest zalany, to nie będzie jak dowinąć bez destrukcji.AZ12 pisze:Witam
Jeśli kolega posiada miernik z zakresem woltomierza prądu przemiennego poniżej 1V to można nawinąć na rdzeniu 1-3 zwoje przewodu w izolacji i zmierzyć. Pozwoli to na łatwe dobranie ilości nowego uzwojenia. Nowy drut powinien mieć wzmocnioną izolację.
Pozdrawiam!
Kreślę się z głębokim poważaniem
Best regards/Mit freundlichen Gruessen/Salutations/mejores saludos
			
						Best regards/Mit freundlichen Gruessen/Salutations/mejores saludos
- 
				AZ12
														 - 3125...6249 postów

 - Posty: 5530
 - Rejestracja: ndz, 6 kwietnia 2008, 15:41
 - Lokalizacja: 83-130 Pelplin
 
Re: Rozbudowa transformatora toroidalnego
Witam
Większość transformatorów sieciowych polskiej produkcji nie posiada wypełnienia środka, mają je niektóre specjalnego przeznaczenia np: do sprzętu audio. Zwiększa to jego masę i cenę.
			
			
									
						
							Większość transformatorów sieciowych polskiej produkcji nie posiada wypełnienia środka, mają je niektóre specjalnego przeznaczenia np: do sprzętu audio. Zwiększa to jego masę i cenę.
Ratujmy stare tranzystory!
			
						- 
				Wiech
 - 625...1249 postów

 - Posty: 1055
 - Rejestracja: ndz, 14 maja 2017, 20:24
 
Re: Rozbudowa transformatora toroidalnego
O zakres zw/1V pytałem, ale tylko pro forma.
jest ok 6zw/1V, teraz szukam drutu, najlepiej w emalii i bawełnie - ok 25-30m fi 0,35-0,4.
Natomiast pojawiła się opcja włączenia w szereg z uzwojeniem wtórnym posiadanego transformatora uzwojenia wtórnego drugiego transformatora - mam na 15V/20VA i na 24V/30VA.
Jestem ciekaw czy taka kombinacja z transf niskonapięciowym wytrzyma na przebicie.
To może być najtańsza opcja, gdyż to wszystko mam, a problem jest także budżetowy.
Posiadany transf 230/230 nie posiada wypełnienia
Pozdrawiam
Wiesław
			
			
									
						
										
						jest ok 6zw/1V, teraz szukam drutu, najlepiej w emalii i bawełnie - ok 25-30m fi 0,35-0,4.
Natomiast pojawiła się opcja włączenia w szereg z uzwojeniem wtórnym posiadanego transformatora uzwojenia wtórnego drugiego transformatora - mam na 15V/20VA i na 24V/30VA.
Jestem ciekaw czy taka kombinacja z transf niskonapięciowym wytrzyma na przebicie.
To może być najtańsza opcja, gdyż to wszystko mam, a problem jest także budżetowy.
Posiadany transf 230/230 nie posiada wypełnienia
Pozdrawiam
Wiesław
- 
				faktus
 - 625...1249 postów

 - Posty: 726
 - Rejestracja: pt, 15 marca 2013, 20:54
 
Re: Rozbudowa transformatora toroidalnego
Witam. Kolego Wiech wystarczy zastosować drut w podwójnej emalii, jedna uwaga nie stosuj drutu z odzysku, lepiej dać nowy. Co do drutu w izolacji z bawełny lub jedwabiu to raczej pozostaje zakup ze starych zapasów, obecnie jest raczej nie do kupienia. Po wykonaniu dodatkowego uzwojenia wykonać izolację taśmą izolacyjną i po kłopocie. Początek i koniec uzwojenia wykonać w postaci izolowanej linki miedzianej. Jeśli masz obawy o wytrzymałość izolacji to możesz wykonać ją z preszpanu, wykonując dwa krążki odpowiadające bocznemu obrysowi transformatora + dwa paski o szerokości transformatora. Jeden do wewnątrz drugi na zewnątrz transformatora, przymocowując je nawet za pomocą zwykłej taśmy lepiącej i na tej izolacji wykonać uzwojenie. W ten sam sposób możesz wykonać izolację na zewnątrz po wykonaniu uzwojenia. Pozdrawiam.
			
			
									
						
							"  Nigdy się nie tłumacz-przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą  i nigdy nie mów prawdy ludziom, którzy na nią nie zasługują "
Mark Twain
			
						Mark Twain