Termistor NTC a uzwojenie pierwotne transformatora 100VA

Post autor: Sebastian Zimowski »

Czołem koledzy! Zdecydowałem że spróbuję zabezpieczyć transformator sieciowy 100VA termistorem szeregowo z uzwojeniem pierwotnym. Transformator to Ei 84 100VA. Czy termistor tego typu da radę? http://www.tme.eu/pl/details/b57236s500 ... nne/epcos/#
_idu

Re: Termistor NTC a uzwojenie pierwotne transformatora 100VA

Post autor: _idu »

Jak zabezpieczyć to chyba raczej PTC czyż nie?

Rezystancja maleje stopniowo wraz ze wzrostem temperatury w przypadku NTC.
PTC ma gwałtowny skok rezystancji (w górę) powyżej określonej temperatury.
Specjalne NTC mogą być użyte do ograniczenia udarowego prądu rozruchowego ale to bardziej zasilacze impulsowe niż klasyczne z trafem sieciowym.

Zamiast PTC możesz użyć hermetycznych bimetali:
http://www.tme.eu/pl/katalog/?cleanPara ... 3A91110%3B
Sebastian Zimowski
5...9 postów
5...9 postów
Posty: 9
Rejestracja: pn, 17 marca 2014, 13:28

Re: Termistor NTC a uzwojenie pierwotne transformatora 100VA

Post autor: Sebastian Zimowski »

STUDI pisze:Jak zabezpieczyć to chyba raczej PTC czyż nie?
Tak, PTC, dziękuję koledze :)