BEZPIECZNIKI – bagatelizowane i niedoceniane elementy.

Post autor: gustaw353 »

Materiały te są dostępne w sieci. Postanowiłem je tu upublicznić po lekturze tematu:
viewtopic.php?f=5&t=26840
Problem nie jest tak naprawdę lampowy ale jest bardzo szklany, choć nie zawsze.
Uważam, że temat bezpieczników topikowych jest mocno bagatelizowany – może z powodu ich pozornego prymitywizmu (!).
Posługiwanie się bezpiecznikami we właściwy sposób to swego rodzaju mistrzostwo a do tego niestety trzeba ciut wiedzy. Zachęcam do lektury.
bezpieczniki cz1.pdf
bezpieczniki cz2.pdf
bezpieczniki cz3.pdf
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
geguś

Re: BEZPIECZNIKI – bagatelizowane i niedoceniane elementy.

Post autor: geguś »

No to czekamu na eleborat znawcy tematu niejakiego Studiego geniusza l
Łódzkiego. :lol:

Rozjaśni nam tu wszystkim, ku naszej uciesze ten temat.
Awatar użytkownika
jacekk
1250...1874 posty
1250...1874 posty
Posty: 1609
Rejestracja: sob, 17 października 2009, 23:04
Lokalizacja: Okolice Lublina

Re: BEZPIECZNIKI – bagatelizowane i niedoceniane elementy.

Post autor: jacekk »

Da się pisać posty bez posiadania konta??

A temat bezpieczników ciekawy, trochę rozjaśnił w głowie, ale też zaciemnił :( bo okazało się że czasem zabezpieczenie jest iluzoryczne.
_idu

Re: BEZPIECZNIKI – bagatelizowane i niedoceniane elementy.

Post autor: _idu »

geguś pisze:No to czekamu na eleborat znawcy tematu niejakiego Studiego geniusza l
Łódzkiego. :lol:

Rozjaśni nam tu wszystkim, ku naszej uciesze ten temat.
Co tu rozjaśniać. Bardzo pobieżny artykuł. Dobry jedynie na wprowadzenie.
Autor nawet nie zechciał zebrać więcej charakterystyk. Bo tylko jedna ( i to bardziej już historyczna) dla topikowych to trochę mało.
Ponadto pominął też inne zabezpieczenia np. przeciwprzeciążeniowe spotykane w sprzęcie elektronicznym - np. w postaci rezystora mocy e sprężyną zablokowana w położeniu zwiniętym przez lutowie niskotopliwe.
Topikowe zabagatelizował do dwóch typów -szybkie i zwłoczne.
Pewnie niektórzy widzieli te topikowe bezpieczniki 5x20 wypełnione dodatkowo piaskiem - czemu? Prosta odpowiedź. A ona jest chyba źródłem prawa Murphy'ego że element zabezpieczony bezpiecznikiem zabezpiecza tenże bezpiecznik paląc się w pierwszej kolejności....

Niestety najczęściej stosuje sie je jedynie jako przerwanie obwodu by nadmierny prąd nie spowodował pożaru. Zaś kwestie ochorny podzespołów - no cóż. ...

Całka Joule'a - i tak znacznie uproszczono to zagadnienie. Brakuje zagadnień nieustalonego ruchu ciepła oraz klasycznej konwekcji swobodnej.

W przypadku coraz częściej stosowanych bezpieczników polimerowych zabrakło istotnej informacji o ich bezwładności cieplnej. Bo nadal co niektórzy się dziwią ze trzeba czekać (nawet dość długo) aby ponownie bezpiecznik "przepuścił" prąd. Brakuje kilku wskazówek - że w pobliżu progu zadziałania efekty związane z nagrzewaniem sie bezpiecznika mają swoje niechciane skutki uboczne.
gustaw353
1250...1874 posty
1250...1874 posty
Posty: 1773
Rejestracja: czw, 2 czerwca 2011, 19:43
Lokalizacja: Wrocław - Krzyki

Re: BEZPIECZNIKI – bagatelizowane i niedoceniane elementy.

Post autor: gustaw353 »

Jak widzicie nie takie to wszystko proste – jak choćby to widać w wypowiedzi kol. Studi'ego. Ma on rację, niestety . Temat zabezpieczeń w układach elektronicznych, szczególnie półprzewodnikowych jest trudny . Pasywne systemy ( bezp. topikowe, polimerowe itp) nie są na tyle doskonałe by je skutecznie zabezpieczyć a mimo to są powszechnie stosowane.
Dlaczego ? Czy jest na to odpowiedź ?
Pamiętam, jeszcze w szkole średniej pewien mądry nauczyciel powiedział, że szkoła niczego do końca nas nie nauczy. Jej zadaniem jest rozwinąć zainteresowania i wskazać gdzie i jakich wiadomości powinniśmy szukać by posiąść głębszą wiedzę.
Myślę, że nasze tu spotkania temu służą.
Materiał, który wcześniej przedstawiłem powinien zachęcić was do zgłębienia zagadnienia i pamiętajcie: nie jest kompleksowym .

... a piasek w rurce bezpiecznika gasi łuk elektryczny bo dopóki on nie zgaśnie to przez bezpiecznik płynie prąd choć drucik w nim już dawno wyparował .
elektrit
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 927
Rejestracja: ndz, 24 stycznia 2010, 11:20
Lokalizacja: Brzesko-Okocim

Re: BEZPIECZNIKI – bagatelizowane i niedoceniane elementy.

Post autor: elektrit »

Doceniane, niedoceniane, przeceniane, wszystko zależy od punktu widzenia....
Akurat robię w innej branży niż RTV i często klienci na wieść, że musi coś wymienić za parę stów lub tysiaków bo było zwarcie reagują zjawiskowo "to od czego był bezpiecznik?"
A no od tego, abyś nie stracił tysiaków paręnaście lub dziesiąt jak zwarcie nastąpi.
Poszukuję 1R5T.
TELEWIZOREK52
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 4190
Rejestracja: czw, 3 grudnia 2009, 00:01
Lokalizacja: Warszawa

Re: BEZPIECZNIKI – bagatelizowane i niedoceniane elementy.

Post autor: TELEWIZOREK52 »

STUDI pisze:Niestety najczęściej stosuje sie je jedynie jako przerwanie obwodu by nadmierny prąd nie spowodował pożaru. Zaś kwestie ochorny podzespołów - no cóż. ...
I przeważnie do tego ogranicza się rola bezpiecznika w sprzęcie z którym najczęściej mamy do czynienia. O ile w lampowym jeszcze coś uchroni to w półprzewodnikowym zamieni półprzewodniki na całe przewodniki. :lol:
Boguś
2500...3124 posty
2500...3124 posty
Posty: 3049
Rejestracja: sob, 17 stycznia 2004, 22:10
Lokalizacja: Zawiercie

Re: BEZPIECZNIKI – bagatelizowane i niedoceniane elementy.

Post autor: Boguś »

TELEWIZOREK52 pisze: to w półprzewodnikowym zamieni półprzewodniki na całe przewodniki. :lol:
...lub izolatory :lol:
chrzan49
1875...2499 postów
1875...2499 postów
Posty: 2469
Rejestracja: sob, 2 lutego 2008, 19:18

Re: BEZPIECZNIKI – bagatelizowane i niedoceniane elementy.

Post autor: chrzan49 »

I to by było na tyle.Pięknie żeście Koledzy podyskutowali.Miło się czytało.
Pozdrawiam T
Awatar użytkownika
gsmok
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 3924
Rejestracja: wt, 8 kwietnia 2003, 08:33
Lokalizacja: Warszawa

Re: BEZPIECZNIKI – bagatelizowane i niedoceniane elementy.

Post autor: gsmok »

Polecam artykuł pt. "Tester bezpieczników topikowych" z czasopisma Radioelektronik 10/2001:

http://www.trioda.com/index.php/pl/czas ... ik-2001-10
Pozdrawiam
Grzegorz Makarewicz 'gsmok'