Dostałem nieduży transformator toroidalny i chciałem sprawdzić przekładnie (wiem na pewno, że transformator pracował podpięty do sieci). Strasznie się zdziwiłem jak zobaczyłem, że trafo ma tylko trzy odczepy, omomierz pokazuje jakąś oporność w każdej możliwej kombinacji, co to za transformator i jak go podłączyć ?

pozdrawiam
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
Awatar użytkownika
AZ12
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 5433
Rejestracja: ndz, 6 kwietnia 2008, 15:41
Lokalizacja: 83-130 Pelplin

Re: Transformator z trzema odczepami

Post autor: AZ12 »

Jest to autotransformator.
Ratujmy stare tranzystory!
Awatar użytkownika
Romekd
moderator
Posty: 6980
Rejestracja: pt, 11 kwietnia 2003, 23:47
Lokalizacja: Zawiercie

Re: Transformator z trzema odczepami

Post autor: Romekd »

Witam.
tomasz6662 pisze:(...) omomierz pokazuje jakąś oporność w każdej możliwej kombinacji, co to za transformator i jak go podłączyć ?
Spróbuj znaleźć dwa wyprowadzenie pomiędzy którymi oporność wskazywana przez miernik będzie największa i te dwa wyjścia podłącz do sieci przez żarówkę o mocy 60 W / 230 V. Jeżeli podłączenie będzie poprawne to żarówka nie będzie się żarzyć i na transformatorze odłoży się niemal pełne napięcie sieci. Jeżeli po kwadransie temperatura transformatora zauważalnie nie wzrośnie, podłącz go do sieci bezpośrednio i dokonaj pomiaru napięć na odczepach sprawdzając je względem każdego z wyprowadzeń połączonych z siecią. Wyniki pomiarów wrzuć do wątku, to może uda się wspólnie znaleźć jakieś zastosowanie do tego transformatora.

Pozdrawiam,
Romek
α β Σ Φ  Ω  μ π °C ± √ ² < ≤ ≥ > ^ Δ − ∞ α β γ ρ . . . .
Awatar użytkownika
tomasz6662
375...499 postów
375...499 postów
Posty: 447
Rejestracja: czw, 20 listopada 2008, 20:57
Lokalizacja: Olsztyn

Re: Transformator z trzema odczepami

Post autor: tomasz6662 »

Romekd pisze:Witam.
tomasz6662 pisze:(...) omomierz pokazuje jakąś oporność w każdej możliwej kombinacji, co to za transformator i jak go podłączyć ?
Spróbuj znaleźć dwa wyprowadzenie pomiędzy którymi oporność wskazywana przez miernik będzie największa i te dwa wyjścia podłącz do sieci przez żarówkę o mocy 60 W / 230 V. Jeżeli podłączenie będzie poprawne to żarówka nie będzie się żarzyć i na transformatorze odłoży się niemal pełne napięcie sieci. Jeżeli po kwadransie temperatura transformatora zauważalnie nie wzrośnie, podłącz go do sieci bezpośrednio i dokonaj pomiaru napięć na odczepach sprawdzając je względem każdego z wyprowadzeń połączonych z siecią. Wyniki pomiarów wrzuć do wątku, to może uda się wspólnie znaleźć jakieś zastosowanie do tego transformatora.

Pozdrawiam,
Romek
Napięcia to 112v i 132v, wygląda, że służyło do zasilania urządzeń sprowadzonych ze stanów.

pozdrawiam