Problem nie lampowy,ale proszę o wsparcie.
Padł falownik ,który regulował prędkość taśmy podajnika w maszynie do krojenia chleba.Został zakupiony falownik,jw..Urządzenie działa,lecz taśma chodzi za szybko-potencjometrem można ją zwolnić do pewnej szybkości,ale to jeszcze za duża.Dalej na ruch potencjometru reaguje zatrzymaniem taśmy.
Nigdy nie miałem do czynienia z falownikami,a tym bardziej z ustawianiem parametrów,których jest wg. instrukcji 88.Może zmiana któregoś z nich pozwoli obniżyć obroty tego silnika.
Proszę o podpowiedź,co zrobić.
Pozdrawiam-Grzegorz

Re: Falownik SV-iE5 nastawy

: śr, 30 listopada 2022, 11:28
autor: Marek7HBV
Może problem jest z silnikiem? :D

Re: Falownik SV-iE5 nastawy

: śr, 30 listopada 2022, 11:37
autor: Marek7HBV
Może zabezpieczenie nadprądowe ma ustawiony za niski próg? :D

Re: Falownik SV-iE5 nastawy

: śr, 30 listopada 2022, 13:03
autor: Tomasz Gumny
Czy zatrzymanie jest spowodowane jakimś błędem?
Jeśli prędkość regulujesz z wbudowanego potencjometru, to sprawdź P61.

Re: Falownik SV-iE5 nastawy

: śr, 30 listopada 2022, 16:54
autor: inar
Prędkość jest regulowana z zewnętrznego potencjometru.Poprzedni falownik na nim chodził dobrze,ale pewnego dnia zgasł.Ten jest nowy dobrany do silnika,który jest w wałku napędzającym taśmę.Taśma nie wpycha nic na siłę-chleby wchodzą w noże pod własnym ciężarem.
Może potencjometr o innej charakterystyce by pomógł?
Instrukcja jest w "bardziej zagranicznym języku"-który parametr to ograniczenie prądowe?
Pozdrawiam-Grzegorz

Re: Falownik SV-iE5 nastawy

: śr, 30 listopada 2022, 17:21
autor: Tomasz Gumny
https://www.tim.pl/fileuploader/downloa ... 0741_3.pdf
Przestaw na potencjometr wbudowany.

Re: Falownik SV-iE5 nastawy

: śr, 30 listopada 2022, 21:39
autor: AdamC
Czy parametryzacja jest prawidłowa ? Dane silnika itp, tryb regulacji prędkości napięciowy czy prądowy - obstawiam to ostatnie. Bez danych jak jest falownik sparametryzowany można tylko gdybać nad przyczynami.

Re: Falownik SV-iE5 nastawy

: czw, 1 grudnia 2022, 10:10
autor: Marek7HBV
Falownik można zaprogramować na zakres częstotliwości pracy i ma też funkcję hamowania silnika przy zbyt niskiej {od ustawionej np. standardowo 5 Hz} częstotliwości-zapewne o to chodzi.Na końcu instrukcji jest opis wyświetlanych błędów,więc nie powinno być już problemu. :D

Re: Falownik SV-iE5 nastawy

: sob, 3 grudnia 2022, 16:10
autor: go
Po pierwsze należy sprawdzić podłączenie potencjometru i czy wewnętrzny przełącznik został ustawiony na zadawanie prędkości sygnałem napięciowym. Następnie punkt po punkcie ustawić parametry ( w zależności od aplikacji część można pominąć). Należy pamiętać, że przetwornica nie tylko reguluje prędkość ale również zabezpiecza silnik i urządzenie napędzane.
Dodatkowo małe sprostowanie. Urządzenie o który mowa to przetwornica ew. przemiennik częstotliwości nie falownik.
Sposób regulacji może być skalarny (jak w tym przypadku), wektorowy i DTC.
Nie ma przetwornic niskiego napięcia prądowych. W przypadku przetwornic średniego napięcia występują już konfiguracje prądowe i napięciowe np. PF6000 i PF7000 Rocwella

Re: Falownik SV-iE5 nastawy

: pt, 9 grudnia 2022, 14:44
autor: inar
Witam!
Dziękuję wszystkim za wskazówki,trochę dzięki nim wiem więcej o tego typu urządzeniach. Przyczyna była banalna-łożyskowanie taśmy transportowej stawiało za duży opór i poniżej 10 Hz urządzenie najpierw "gubiło kroki",a następnie się zatrzymywało.Po naprawach mechanicznych wszystko chodzi,jak powinno.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim i pozdrawiam-Grzegorz